校區消防高位水箱能否共用

2018-09-06 消防水箱問答
某校區,一圖書管為高層建筑,設有高位消防水箱和專用消防水池及泵房。現圖書館周邊新建教學樓等多層建筑,我考慮新建建筑消防水量及水壓君均沒有圖書館高,故準備將圖書館室外消防環網引向教學樓。教學樓與圖書管共用高位水箱及消防水池加壓設施。如此做法可節省教學樓高位水箱及加壓儲水設施。
請教如此做法是否可行?具體技術措施有何特殊要求?審查能否通過?

答1:可行,我做過類式的設計,將圖書館與教學樓的室外消防管連接就可以了。

答2:消防高位水箱可以共用, 

答3:可以做成區域消防系統!